Можливо, але треба пам'ятати, шо БП компів і т.п. як правило завжди, мають м'ягкий пуск, навряд чи запускають одномоментно, а монітори і все інше- не таке вже і навантаження. Крім того, інверторники трохи відрізняються по поведінці при навантаженні. З ними, правда, справи не мав, а звичайні роблять так- при пуску просідає частота обертання КВ, бо регулятор простий геть, повал обертів- провал частоти - зростання струму споживання і т.д...
А тут маємо насос з ротором і під хоч яким, а тиском більше 1 атм і старт буде не холостим.
В інструкції до БГ Бріггс енд Страттон чорним по білому написана така рекомендація: потужність генератора повинна бути в 2,5...3,5 разів більша потужності споживача. І це пишуть не китайці з невідомими кіловатами.
Тобто, 0,55 х 3 = 1,65 кВт. Але там, напевне, буде ще щось, крім насоса?