Решение бытовых проблем Не вся жизнь в машине. Иногда что-то и дома сделать нужно. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
16.03.2013, 01:32 | #1 |
настройка газового котла.
Пуско-наладчик пришел и тупо запустил его на заводских установках.
Как оно должно быть (температура носителя, мощность от номинала, время выбега насоса и его производительность и тд и тп..) я представляю туманно. Вводные: хорошо утепленная квартира 3 комнаты, 75 кв.м. в трех комнатах стальные радиаторы 1200*500 (22) в кухне и службах ТП. на насосе котла. Котел вайланд 20 кВт турботек про. Какие рекомендации? |
|
16.03.2013, 19:05 | #2 |
а в инструкции нет рекомендаций?
У мну в инструкции написано - хотите такую температуру - выставляйте так, хотите чтобы включался при падении на 7 градусов - сделайте так и тд. |
|
16.03.2013, 20:03 | #3 |
Адрес: Полтава
Сообщений: 1,274
Машина: Запорожець 3 шт. Форд, Сеат.
Длина: 12430мкм
Диаметр: 27мм
|
В новых инструкциях может и не быть. Там нужно выставить давление газа по установочной таблице на минимальную мощность. Кажись, для этого вайланта 8 кВт.
|
16.03.2013, 21:44 | #4 |
Ну мощность я ему прикрутил до 8 кВт. А вот давление газа я ж сам без приборов не выставлю.
Температуру поднял до 60. Насос переставил на "первую" скорость. Немного тактит, но просто сейчас наверно нет смысла настраивать - на улице тепло. Включается горелка раза 4 в час, минут на 7-8, потом крутит просто насосом, потом молчит минут 5.. Это нормально? В принципе нормально. Воду (ГВС) греет хорошо, до любой температуры. Последний раз редактировалось rexfex; 16.03.2013 в 21:48. |
|
16.03.2013, 22:04 | #5 |
Адрес: Полтава
Сообщений: 1,274
Машина: Запорожець 3 шт. Форд, Сеат.
Длина: 12430мкм
Диаметр: 27мм
|
Мощность выставляется на газовом клапане, если, конечно клапан не супермодный китайский.
|
16.03.2013, 23:48 | #6 |
|
|
16.03.2013, 23:52 | #7 |
Адрес: Полтава
Сообщений: 1,274
Машина: Запорожець 3 шт. Форд, Сеат.
Длина: 12430мкм
Диаметр: 27мм
|
Ну да. Если есть опыт, то на минимум можно и "на глаз" настроить. Для опытного сервисанта - делов минут 5 с разборкой-сборкой крышки котла.
|
17.03.2013, 00:09 | #8 |
|
|
19.03.2013, 01:06 | #9 | |
Адрес: Мариуполь
Возраст: 51
Сообщений: 2,896
Машина: Sens 1.3SE
Длина: 29360мкм
Диаметр: 32мм
|
Цитата:
Рексфекс, не заморачивайтесь с настройками. Самые нормальные - это заводские. Если сервисант их проверил, то можете не беспокоиться. Все телодвижения с подгоном мощности котла к отапливаемой площади ни к чему, кроме перерасхода газа не приводили, уж поверьте. Иногда, правда, приходится немного отходить от заводских настроек, но то частные случаи, когда у монтажников руки из ж... выросли и собранная этими руками система отопления просто отказывалась работать. Программируемый термостат при грамотной настройке даст и экономию и комфортную температуру в помещении без "тактования" котла.
__________________
Amamos la vida |
|
21.03.2013, 02:11 | #10 |
Та не.. Насколько я понял, там все тупо по-простому. В мозгах ставишь котлу работать от внешнего ТР. И пока не прийдет команда от градусника, котел не включится. (и выключится он тоже только по команде градусника в ТР) Для сигналов типа "0" - "1" двух проводов достаточно.
|
|
21.03.2013, 02:12 | #11 | ||
Забанен
Адрес: Москва-ЯНАО
Сообщений: 1,996
Машина: Х5
Длина: 45150мкм
Диаметр: 0мм
|
Цитата:
Цитата:
В общем, на моей практике ауратоны устанавливали на больших системах, с стрелкой на подогрев дорожек, бассейна, ГВС, и отопления; и у каждой ветки свой насос. Последний раз редактировалось AndreyZ; 21.03.2013 в 02:26. |
||
21.03.2013, 02:24 | #12 | |
Цитата:
Оно вроде умное. Мне вот сейчас балкон делают, сварка и все такое.. Ясен пень я котел отключаю, а включаю лишь на пару часов как строители уйдут.. Так вот при температуре 10 гр в системе, он разогревает все хозяйство маленькими порциями, по чуть-чуть. Пыхнет-потухнет... покрутит насосом... и тд. Последний раз редактировалось rexfex; 21.03.2013 в 02:26. |
||
21.03.2013, 21:33 | #13 | |
Забанен
Адрес: Москва-ЯНАО
Сообщений: 1,996
Машина: Х5
Длина: 45150мкм
Диаметр: 0мм
|
Цитата:
Если мы ставим котел без встроенного насоса тогда все понятно, и функции контроллера использованы полностью - котел сам по себе поддерживает заданную температуру теплоносителя, а контроллер управляет циркуляционным насосом. Если мы ставим котел со встроенным насосом тогда контроллер управляет электроприводом трехходового клапана; тут хуже , т.к. система то закрылась, то открылась - батареи то горячие - то холодные, пока там теплый воздух дойдет до датчика контроллера. Опять-же сквознячек подул мимо контроллера - и привет расход газа. Теперь про то как подключить контроллер напрямую к котлу - тут такая ситуация - по идее контроллер при подключениии должен заменять ручку-крутилку (рукоятка управления термостатом котла) температуры на котле... Но этого он не может выполнить, т.к. ручка-крутилка это потенциометр, а выход контроллера - контакты реле. Поправьте меня пожалуйста... или удалите мой бред. Последний раз редактировалось AndreyZ; 21.03.2013 в 21:47. |
|
21.03.2013, 13:05 | #14 |
Адрес: Житомирская обл.
Возраст: 57
Сообщений: 304
Длина: 4620мкм
Диаметр: 29мм
|
[QUOTE=AndreyZ;
Тоже фигня получается - тогда котел и внутренние ограничения должен учитывать, иначе закипит-же? [/QUOTE] Я на своем выставил температуру теплоносителя 70...больше не желательно...когда было 50 то он выключался ...потом доходил до 45 опять включался...и так пока не набирал заданную температуру в помещении ...многое зависит от настроек котла. |
17.03.2013, 00:35 | #15 |
Адрес: 101-й кілометр
Возраст: 49
Сообщений: 7,780
Машина: Славута 1.2L, 2004-го року народження, Рено Сандеро 1,4, 2011
Длина: 117180мкм
Диаметр: 36мм
|
У меня тоже Вайлант турботек про мини. Никогда не заморачивался тем, что там мне настроили и даже не думал, что там можна что-то менять. А на что это влияет? Греет - и ладно. Раз в год сервисмэн чистит и проверяет настройки. Дом около 100м2, в меру утепленный, температуру поддерживаем 20-21С, воду греем круглый год, расход газа около 2100кубов в год. Это нормально?
|
17.03.2013, 07:31 | #16 |
Адрес: Полтава
Сообщений: 1,274
Машина: Запорожець 3 шт. Форд, Сеат.
Длина: 12430мкм
Диаметр: 27мм
|
|
17.03.2013, 20:08 | #17 |
Забанен
Адрес: Луганская область, центр
Возраст: 54
Сообщений: 6,526
Машина: Гаврюха люкс 94г., Сеня, скунс и пять лисапетов, возык и тачка Кравчучка :)
Длина: 127230мкм
Диаметр: 0мм
|
Имеется ли функция работы по датчику температуры в комнате? Правда такой девайс продается отдельно, но хорошая вещь.
|
17.03.2013, 20:25 | #18 |
Адрес: 101-й кілометр
Возраст: 49
Сообщений: 7,780
Машина: Славута 1.2L, 2004-го року народження, Рено Сандеро 1,4, 2011
Длина: 117180мкм
Диаметр: 36мм
|
У меня? Нет, у меня такого нет, хотя мысль была установить, но он же не безпроводный? Не хочу искать пути прокладки провода после ремонта
|
17.03.2013, 21:04 | #19 |
главбух АО
|
|
17.03.2013, 21:08 | #20 |
Адрес: Полтава
Сообщений: 1,274
Машина: Запорожець 3 шт. Форд, Сеат.
Длина: 12430мкм
Диаметр: 27мм
|
Термостаты и програматоры можно подключить к любому котлу, включаемому в сеть. Есть и радиоуправляемые (беспроводные).
|
17.03.2013, 21:10 | #21 |
Адрес: 101-й кілометр
Возраст: 49
Сообщений: 7,780
Машина: Славута 1.2L, 2004-го року народження, Рено Сандеро 1,4, 2011
Длина: 117180мкм
Диаметр: 36мм
|
А какой вы можете посоветовать беспроводный в Вайланту, чтобы "доставал" за 10м через 2 стены, чтобы недорого и надежно?
|
17.03.2013, 21:12 | #22 |
главбух АО
|
|
17.03.2013, 21:16 | #23 |
Адрес: Полтава
Сообщений: 1,274
Машина: Запорожець 3 шт. Форд, Сеат.
Длина: 12430мкм
Диаметр: 27мм
|
Все вайланты работают и со своими и с универсальными.
|
17.03.2013, 21:18 | #24 |
главбух АО
|
|
17.03.2013, 21:22 | #25 |
Адрес: Полтава
Сообщений: 1,274
Машина: Запорожець 3 шт. Форд, Сеат.
Длина: 12430мкм
Диаметр: 27мм
|
Вайландовские подключаются к клеммам 7-8-9 (три провода: управление и питание +24В), универсальные 3-4.
|