Старый 09.10.2018, 22:26   #26
Aliance
 
Aliance
 
Адрес: Слов'янськ
Возраст: 50
Сообщений: 3,270
Машина: Хитрый
Длина: 95110мкм
Диаметр: 35мм
Отправить сообщение для Aliance с помощью ICQ
По умолчанию

Похоже я не правильно подобрал по мощности УЗО и АВ, первый должен быть мощнее чем второй. То есть УЗО должно быть на 20(25)А, а АВ на 16А.
Aliance вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2018, 22:33   #27
Aliance
 
Aliance
 
Адрес: Слов'янськ
Возраст: 50
Сообщений: 3,270
Машина: Хитрый
Длина: 95110мкм
Диаметр: 35мм
Отправить сообщение для Aliance с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Michurin Посмотреть сообщение
Так з ціною і раніше було, принаймні, коли я собі ставив, тому я собі і поставив окремо. До того ж, малоімовірно, що і УЗО і автомат одночасно вийдуть з ладу, а хтось один з них - можливо. Поміняти один компонент буде дешевше, чим весь дифавтомат. Єдиний мінус двох пристроїв - більші габарити і більше точок комутації.
На габарити мені по цимбалам)) Місце знайдеться.
Функціональні можливості цієї схеми, будуть аналогічні диф. автомату?
Aliance вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2018, 22:40   #28
Michurin
 
Michurin
 
Адрес: 101-й кілометр
Возраст: 49
Сообщений: 7,780
Машина: Славута 1.2L, 2004-го року народження, Рено Сандеро 1,4, 2011
Длина: 117180мкм
Диаметр: 36мм
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Aliance Посмотреть сообщение
На габарити мені по цимбалам)) Місце знайдеться.
Функціональні можливості цієї схеми, будуть аналогічні диф. автомату?
Абсолютно! УЗО виявляє "утєчки", АВ захищає від КЗ і перевантаження. Максимальний струм УЗО - чим більше, тим краще. У нього взагалі 2 параметра - струм "утєчки" і струм комутації. Коротше, наприклад, ось тут все дохідливо описано: https://elektroschyt.ru/uzo/
__________________
https://avtopro.ua/ - автозапчастини без посередників
Michurin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2018, 23:41   #29
masster
 
masster
 
Адрес: Харьков
Возраст: 62
Сообщений: 11,019
Машина: tavria,карб. Sandero Stepway 1.5D
Длина: 124340мкм
Диаметр: 38мм
Отправить сообщение для masster с помощью AIM
По умолчанию

Я й забув, що тобі треба 3-ф. Це буде ціна не мала. Така як ти й найшов.
Якщо є гарне заземлення, я б взагалі не морочив голову з узо. Нуль на землю, автомат гарного виробника, не з завищеним номіналом, і все буде добре. При такому витоку струму, що може вбити людину, автомат виб'є по любому.
А те що в тебе вийшло дешевше авт. + узо, то навряд. Там або ціна не актуальна, або підробка, або нема в наявності. Фото може бути оригінала. В загалі то диф.-дешевше має бути від авт.+узо.
__________________
-"Газ дорожчає, тому що "МИ" могли б його продати в Європу!"
-Я міг би працювати інженером в США, то де мої 20 000$ на місяць? (ТС)

Последний раз редактировалось masster; 09.10.2018 в 23:46.
masster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 08:38   #30
кук
Таки модератор
 
Адрес: Майже Одесса
Сообщений: 56,450
Машина: Темно-сіра
Длина: 238470мкм
Диаметр: 56мм
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Aliance Посмотреть сообщение
На габарити мені по цимбалам)) Місце знайдеться.
Функціональні можливості цієї схеми, будуть аналогічні диф. автомату?
1- як задумана система регулювання температури води в системі, чим?
2- УЗО можна, при нормальному заземленні, а саме це- основна система захисту, встановити і пізніше, не гонячи коней в пошуках ДА, бо такі ціни...
__________________
Вы хотите поставить меня в тупик своими вопросами, а я вас поставлю в тупик своими ответами!
кук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 10:10   #31
boba
 
boba
 
Адрес: Киев Kurinyffka-City
Возраст: 59
Сообщений: 1,197
Машина: Тавр 1140 1.3i und corolla
Длина: 15800мкм
Диаметр: 34мм
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от masster Посмотреть сообщение
Якщо є гарне заземлення, я б взагалі не морочив голову з узо. Нуль на землю, автомат гарного виробника, не з завищеним номіналом, і все буде добре. При такому витоку струму, що може вбити людину, автомат виб'є по любому.
Гарна порада! Тільки економічно не вигідна. Порівняйте.
Вартість УЗО приблизно 1000грн, вартість перевірки заземлення на "гарність" від 1500грн, а вартість дешевого похорону приблизно 10000грн.
boba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 11:30   #32
кук
Таки модератор
 
Адрес: Майже Одесса
Сообщений: 56,450
Машина: Темно-сіра
Длина: 238470мкм
Диаметр: 56мм
По умолчанию

Про що це: ... вартість перевірки заземлення на "гарність" від 1500грн...(с) ?
__________________
Вы хотите поставить меня в тупик своими вопросами, а я вас поставлю в тупик своими ответами!
кук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 11:54   #33
Aliance
 
Aliance
 
Адрес: Слов'янськ
Возраст: 50
Сообщений: 3,270
Машина: Хитрый
Длина: 95110мкм
Диаметр: 35мм
Отправить сообщение для Aliance с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от кук Посмотреть сообщение
1- як задумана система регулювання температури води в системі, чим?
2- УЗО можна, при нормальному заземленні, а саме це- основна система захисту, встановити і пізніше, не гонячи коней в пошуках ДА, бо такі ціни...

1. У характеристиках котла озвучено плавне регулювання температури теплоносія, це крім трьох ступенів використання ТЕНів (2; 4 або 6 кВт)
Електрокотел врізаний в уже існуючу систему опалення, джерелом тепла в якій є газовий котел.


2. За існуючим заземлення - буду домовлятися взяти мегоомметр, щоб уточнити актуальні дані по опору.
Aliance вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 12:20   #34
кук
Таки модератор
 
Адрес: Майже Одесса
Сообщений: 56,450
Машина: Темно-сіра
Длина: 238470мкм
Диаметр: 56мм
По умолчанию

Для заземлення мегомметр не підходить, він міряє ізоляцію, треба шукати М416 з комплектом дротів та зондів.
Якщо є нормальний контур, то нащо гроші тратити? Краще від контура нормальну шину дати до РЩ, а звідти нормальні на споживачі. Міді монолітної 6 кв. мм. вистачить на все на світі. Котел, між іншим, можна регулювати просто трьома АВ замість одного 4-хполюсного.
__________________
Вы хотите поставить меня в тупик своими вопросами, а я вас поставлю в тупик своими ответами!
кук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 15:09   #35
boba
 
boba
 
Адрес: Киев Kurinyffka-City
Возраст: 59
Сообщений: 1,197
Машина: Тавр 1140 1.3i und corolla
Длина: 15800мкм
Диаметр: 34мм
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от кук Посмотреть сообщение
Про що це: ... вартість перевірки заземлення на "гарність" від 1500грн...(с) ?
Не треба троліть. Хлопці з " треба шукати М416 з комплектом дротів та зондів" та відповідними дозволами видають протоколи виміру опору ( ціна на літо 18р в Києві). Це єдиний критерій визначення гарного, нормального, правильного, тощо. Дивно чути такі поради від людини, що мала групу з електробезпеки.

Последний раз редактировалось boba; 10.10.2018 в 16:13.
boba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 18:48   #36
кук
Таки модератор
 
Адрес: Майже Одесса
Сообщений: 56,450
Машина: Темно-сіра
Длина: 238470мкм
Диаметр: 56мм
По умолчанию

Дивуйтеся, хто проти? Які норми на заземлення побутових споживачів? Тільки про 4 оми не пишіть. Важливіше що- папірець за 1500 гр, чи нормальная земля в домі? Думаю, трикутник з нормального металу в землі + шина таки скоріше врятує, ніж папірець, бо б"ють по фейсу, а не паспорту.
І дивного в тому, що у мене була 5-та група нема нічого- я таки добре знаю сучасну кухню в таких процедурах. І не тільки сучасну- при комуняках і такого не було- глухозаземлена нейтраль та всі радощі.
ПиСи- я не проти- всяк кує щастя своїми руцями і сам, форум не має прав закону, хтось про цьому віміряє довжину вудочки, а хтось- тягає карасів...
__________________
Вы хотите поставить меня в тупик своими вопросами, а я вас поставлю в тупик своими ответами!

Последний раз редактировалось кук; 10.10.2018 в 18:53.
кук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 18:57   #37
masster
 
masster
 
Адрес: Харьков
Возраст: 62
Сообщений: 11,019
Машина: tavria,карб. Sandero Stepway 1.5D
Длина: 124340мкм
Диаметр: 38мм
Отправить сообщение для masster с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от кук Посмотреть сообщение
Про що це: ... вартість перевірки заземлення на "гарність" від 1500грн...(с) ?
Мабуть він торгує узо.))) Де це узо на 3 фази, за 1000?
А заземлення перевіряти для чого? Якщо сам робив. Але якщо ж таки дуже свербить, то в мене є мегомметр, так що можу й виміряти без грошей.
__________________
-"Газ дорожчає, тому що "МИ" могли б його продати в Європу!"
-Я міг би працювати інженером в США, то де мої 20 000$ на місяць? (ТС)
masster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 22:08   #38
boba
 
boba
 
Адрес: Киев Kurinyffka-City
Возраст: 59
Сообщений: 1,197
Машина: Тавр 1140 1.3i und corolla
Длина: 15800мкм
Диаметр: 34мм
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от кук Посмотреть сообщение
Тільки про 4 оми не пишіть.
Цитата:
Сообщение от masster Посмотреть сообщение
в мене є мегомметр,
boba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 06:45   #39
Aliance
 
Aliance
 
Адрес: Слов'янськ
Возраст: 50
Сообщений: 3,270
Машина: Хитрый
Длина: 95110мкм
Диаметр: 35мм
Отправить сообщение для Aliance с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от кук Посмотреть сообщение
Для заземлення мегомметр не підходить, він міряє ізоляцію, треба шукати М416 з комплектом дротів та зондів.
Якщо є нормальний контур, то нащо гроші тратити? Краще від контура нормальну шину дати до РЩ, а звідти нормальні на споживачі. Міді монолітної 6 кв. мм. вистачить на все на світі. Котел, між іншим, можна регулювати просто трьома АВ замість одного 4-хполюсного.

То є так, вже з'ясував що мегомметр яким користуються зв'язківці - не підходить, а хлопець який займається повіркою контурів заземлення - зараз у відрядженні, але обіцяв допомогти.


Нормальний у мене контур, чи ні - буде зрозуміло тільки після вимірювання. Взагалі-то у мене їх два, один для бойлера і пралки, другий - для стабілізатора напруги. Розводку заземлення по всьому будинку зробити не можу, не з технічної сторони, а в плані що потім прийдеться робити ремонт по всіх кімнатах((

Я щось не зрозумію, Ви хочете сказати, що якщо є нормальне заземлення, то ніякі УЗО \ Диф. автомати можна не ставити?


Що до регулювання, на котлі є один загальний АВ, решта регулювання виконується кнопками. Мені здається, що при такому розкладі ставити три окремих АВ не доцільно. Можливо я помиляюсь
Aliance вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 07:24   #40
кук
Таки модератор
 
Адрес: Майже Одесса
Сообщений: 56,450
Машина: Темно-сіра
Длина: 238470мкм
Диаметр: 56мм
По умолчанию

На так, це ту ж самі АВ. Тоді один 4-полюсний в РЩ. Вже питав- який контур, з чого, глибина, грунти?
__________________
Вы хотите поставить меня в тупик своими вопросами, а я вас поставлю в тупик своими ответами!
кук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 20:07   #41
Aliance
 
Aliance
 
Адрес: Слов'янськ
Возраст: 50
Сообщений: 3,270
Машина: Хитрый
Длина: 95110мкм
Диаметр: 35мм
Отправить сообщение для Aliance с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от кук Посмотреть сообщение
На так, це ту ж самі АВ. Тоді один 4-полюсний в РЩ. Вже питав- який контур, з чого, глибина, грунти?

Контур - три кутка 40мм, вбиті на глибину 1,2 м, у підвалі. Між собою з'єднані дротом (перетин 4 квадрата).

Грунт - х.з. Схожий на глинозем.
Aliance вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 20:11   #42
кук
Таки модератор
 
Адрес: Майже Одесса
Сообщений: 56,450
Машина: Темно-сіра
Длина: 238470мкм
Диаметр: 56мм
По умолчанию

Досить, з головою. А до РЩ як, чим?
__________________
Вы хотите поставить меня в тупик своими вопросами, а я вас поставлю в тупик своими ответами!
кук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 20:15   #43
Aliance
 
Aliance
 
Адрес: Слов'янськ
Возраст: 50
Сообщений: 3,270
Машина: Хитрый
Длина: 95110мкм
Диаметр: 35мм
Отправить сообщение для Aliance с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от кук Посмотреть сообщение
Досить, з головою. А до РЩ як, чим?

Лічильник 3ф на фасаді будинку, АВ 25А
Ото і весь РЩ
Aliance вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2018, 00:02   #44
masster
 
masster
 
Адрес: Харьков
Возраст: 62
Сообщений: 11,019
Машина: tavria,карб. Sandero Stepway 1.5D
Длина: 124340мкм
Диаметр: 38мм
Отправить сообщение для masster с помощью AIM
По умолчанию

Три окремих однополюсних автомата, можуть і не підійти. треба дивитись схему підключення тенів.
__________________
-"Газ дорожчає, тому що "МИ" могли б його продати в Європу!"
-Я міг би працювати інженером в США, то де мої 20 000$ на місяць? (ТС)
masster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2018, 07:20   #45
кук
Таки модератор
 
Адрес: Майже Одесса
Сообщений: 56,450
Машина: Темно-сіра
Длина: 238470мкм
Диаметр: 56мм
По умолчанию

А на фото не три АВ?
__________________
Вы хотите поставить меня в тупик своими вопросами, а я вас поставлю в тупик своими ответами!
кук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2018, 07:32   #46
masster
 
masster
 
Адрес: Харьков
Возраст: 62
Сообщений: 11,019
Машина: tavria,карб. Sandero Stepway 1.5D
Длина: 124340мкм
Диаметр: 38мм
Отправить сообщение для masster с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от кук Посмотреть сообщение
А на фото не три АВ?
Ні, там же видно перемичку між клавішами. Та і написи не на всіх.
__________________
-"Газ дорожчає, тому що "МИ" могли б його продати в Європу!"
-Я міг би працювати інженером в США, то де мої 20 000$ на місяць? (ТС)
masster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2018, 08:04   #47
кук
Таки модератор
 
Адрес: Майже Одесса
Сообщений: 56,450
Машина: Темно-сіра
Длина: 238470мкм
Диаметр: 56мм
По умолчанию

...Независимый расцепитель ZP-ASA/230 для автоматических выключателей серий PL6, PL7, PL4, дифференциальных автоматических выключателей PFL4, PFL6, PFL7 и модульных автоматов защиты двигателя Z-MS при запитывании вызывает отключение соответствующего аппарата. Диапазон рабочих напряжений от 110 вольт до 220 вольт...
Т.е. это все-таки защита, а что собраны в блок- обычное явление, все АВ так собираются и на клювиках, и по приводу отсечки. Т.Е. надо знать схему и замысел.
Т.е.- слева расцепитель с обмоткой 110-220 пост. тока, механически связанный с трехполюсным АВ PL4-C16.
__________________
Вы хотите поставить меня в тупик своими вопросами, а я вас поставлю в тупик своими ответами!

Последний раз редактировалось кук; 12.10.2018 в 09:38.
кук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2018, 09:23   #48
boba
 
boba
 
Адрес: Киев Kurinyffka-City
Возраст: 59
Сообщений: 1,197
Машина: Тавр 1140 1.3i und corolla
Длина: 15800мкм
Диаметр: 34мм
По умолчанию

Расцепитель в автоматиці котлів є захистом від перегріву та спрацьовує від аварійного термостату. Таким чином - залип робочий термостат температура перевищила робочу - аварійний термостат замкнувся - спрацював расцепитель та відєднав живлення.
До речі, до котла додається мануал, в мануалі виробник детально прописує інсталяцію. Якщо не розумієтесь на монтажі котлів - найміть спеца. Це нормальна практика.
Що прикольно - про користь самолікування знають майже всі, про самоелектрикування майже ніхто.
boba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2018, 21:51   #49
Aliance
 
Aliance
 
Адрес: Слов'янськ
Возраст: 50
Сообщений: 3,270
Машина: Хитрый
Длина: 95110мкм
Диаметр: 35мм
Отправить сообщение для Aliance с помощью ICQ
По умолчанию

Вимірювання заземлення показало, що воно фігове( Кращий показник 50 Ом.
УЗО потрібно ставити однозначно.

Враховуючи, що вже існуючі на котлі АВ розраховані на 16А, виходить що УЗО і АВ до нього, теж потрібно вибирати на 16А. Якщо все правильно, то буду визначатися з моделлю і замовляти.



Бачив кілька моделей 3 фазних котлів, у всіх ТЕНи були зібрані в зірку. Мій котел - не виняток. ТЕНів на 380в не зустрічав взагалі, можливо вони і існують, але для мене це не актуально.
Aliance вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2018, 22:16   #50
SeMeNUA
 
SeMeNUA
 
Возраст: 38
Сообщений: 673
Машина: VW Golf VI Variant TDI
Длина: 5390мкм
Диаметр: 28мм
По умолчанию

УЗО надо выбирать на один номинал выше, чем АВ, стоящие за этим УЗО
SeMeNUA вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.


Перевод: zCarot Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.